Airstop 0,25mm 0.3 72000 -65536 Fichtenholz 0.13 50 50.000 1.900 -401724 Kalkzementmörtel 0.8000 15.000 1800.000 1.116 -1 OSP4 KRONO 0.13 250 50.000 1.900 -401724 Pavatex Diffutherm N+F 0.043 5 50.000 1.900 -18176 Porotherm (Wienerberger) 0.328 10 -32513 YTONG Aussenputz Typ D 0.2000 10.000 800.000 -4144960 Zellulosefaserplatten 0.0400 2.000 50.000 1.900 -128 Aussen Aussenoberfläche 25 Innenoberfläche 4 true true 1000 NONE 0 625.0 -10 0 0 1000 SpaceBox NONE YTONG Aussenputz Typ D 0.2000 10.000 800.000 Aussenoberfläche 25 -4144960 Aussen 0 625.0 370 380 0 1000 SpaceBox NONE YTONG Aussenputz Typ D 0.2000 10.000 800.000 Innenoberfläche 4 -4144960 Innen 0 625.0 0 10 0 1000 AussenputzBestand MaterialBox NONE Kalkzementmörtel 0.8000 15.000 1800.000 1.116 NONE -1 NONE 0 625.0 360 370 0 1000 InnenputzBestand MaterialBox NONE Kalkzementmörtel 0.8000 15.000 1800.000 1.116 NONE -1 NONE 0 625.0 360 10 0 1000 AussenputzBestand ZiegelwandBestand MaterialBox NONE Porotherm (Wienerberger) 0.328 10 NONE -32513 NONE Passivhausforum 2009 - Wandaufbauten BESTAND - I Wärmebrückensimulation und Visualisierung mit AnTherm T.Kornicki 2009.11.05 true 1 0.25 17000 1E-08 20080813 true Aussen -12 80 Innen 20 53